气体灭火系统及部件 GB25972-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.52 驱动装置信号反馈功能试验

    将驱动装置从被驱动部件上拆下或模拟未安装到位,检查驱动装置触点输出端是否有开关量信号输出。
 