气体灭火系统及部件 GB25972-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.42 喷嘴流量特性试验

    喷嘴流量特性试验装置见图7或图8,容器阀至喷嘴间连接管直径d应不小于喷嘴入口公称直径,荷重传感器的最小分度值应不大于2/10000。
    灭火剂贮存容器内充装的灭火剂质量和容器内部压力应满足测试规定的喷嘴压力范围和喷射时间。将灭火剂贮存容器安装在试验装置上,安装好喷嘴,自动启动容器阀,记录喷嘴前压力和灭火剂质量对时间的变化曲线。根据喷嘴实际孔口面积,计算出不同喷射压力下喷嘴单位孔口面积的质量流量。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475