气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.40 安全泄放装置泄放能力试验
灭火剂瓶组按设计最大充装密度充装灭火剂。将启动气体瓶组、驱动气体瓶组、减压装置、连接管等与灭火剂瓶组按实际使用工况连接,堵住灭火剂瓶组容器阀出口。容器阀上安装有可连续测量瓶组内压力的压力采集装置,压力数据能实时记录。启动灭火系统,使其按要求正常动作。记录试验过程中容器阀安全泄放膜片爆破过程中灭火剂瓶组内的最高压力。
目录
上节
下节
- 上一节:6.39 安全泄放装置动作试验
- 下一节:6.41 喷嘴保护帽试验