气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.35 压力显示器交变负荷试验
将压力显示器安装在交变负荷试验装置上。交变频率为0.1Hz,交变幅度为瓶组贮存压力的40%至最大工作压力,交变次数为1000次,试验后进行示值误差试验,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:6.34 压力显示器示值基本误差检验
- 下一节:6.36 压力显示器报警功能试验