6.27 手动操作试验

6.27.1 测试仪器
    测力仪表的精度应不低于2.5级,长度测量仪器分度值不大于1mm。
6.27.2 试验程序
    被检阀门进口充装瓶组最大工作压力,将被测阀门的手动操作机构与测力仪表相连,拉动测力仪表至被检阀门开启,记录最大操作力,测量并记录阀门开启时的最大操作行程。
 