气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.19 误喷放防护装置抗冲击试验
6.19.1 试验设备
试验设备上的专用试验容器容积满足误喷放防护装置所连接的容器阀在启动后完全开启的需要;试验介质采用压缩空气或氮气。
6.19.2 试验程序
容器阀出口与误喷放防护装置按正常工作状态连接后,安装在专用试验容器上,固定牢固,连接驱动部件;容器阀入口充压至瓶组最大工作压力,启动驱动部件,使容器阀开启,检查并记录误喷放防护装置的工作状态。
目录
上节
下节
- 上一节:6.18 瓶组倾倒冲击试验
- 下一节:6.20 灭火剂瓶组释放时间