气体灭火系统及部件 GB25972-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.13 数据传输单元试验

6.13.1 基本功能试验
    DTU的电源、耐气候环境、耐机械环境、抗电干扰、耐电压、绝缘电阻等性能试验,按XF 61-2010中7.3.3~7.3.11的规定进行。其他功能按生产者提供的用户文档集、产品说明将DTU连接至模拟测试装置上进行功能测试;DTU软件功能评测按GB/T 25000.51中的相关要求进行。
6.13.2 报警功能试验
6.13.2.1 DTU本机故障报警试验,根据生产者提供的产品功能说明将SSU与DTU连接到模拟试验系统上,按说明文档模拟主电源故障、备用电源故障、备用电源输出电压低于欠压电压、通信故障、数据储存故障,SSU与DTU连接线路短路、开路、并接负载故障,观察DTU是否发出对应报警,并按XF61中的相关试验方法检查声、光报警性能。
6.13.2.2 DTU灭火系统报警试验,根据生产者提供的产品功能说明将SSU与DTU连接到模拟试验系统上,按说明文档模拟灭火系统异常报警故障,观察DTU是否发出对应报警,并按XF61中的相关试验方法检查声、光报警性能。
6.13.3 其他功能试验
    根据生产者提供的产品功能说明将SSU与DTU连接到模拟试验系统上,模拟程序不能正常运行、存储器内容错误、通信异常状态,检查DTU程序运行监视、存储器内容监视、通信异常恢复后的运行情况,并记录试验结果;运行DTU自检功能,记录自检时的运行情况;模拟发出授时指令,检查并记录试样接受指令后的时间修改情况;运行信息查询功能,记录全部试验过程中的信息记录情况。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475