气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.2 外观、标志、文件、材料、灭火剂、充压气体、容器、气瓶检查
6.2.1 对照设计图样,目测试件的外观、标志、铭牌、工作压力、结构、组成及进行常规功能检查等,用通用量器具检测量试件尺寸、贮存容器和气瓶的容积和直径,核查灭火剂第三方检验机构出具的检验报告、充压气体合格证明文件、容器和气瓶的质量证明文件、部件的材料单等。
6.2.2 目测检查各试件有无加工缺陷、表面涂覆缺陷、机械损伤等现象。
目录
上节
下节
- 上一节:6.1 试验要求
- 下一节:6.3 液压强度试验