气体灭火系统及部件 GB25972-2024
5.15 支吊架
5.15.1 涂层
按6.58规定的方法进行测试,涂层应符合GB/T 37267-2018中5.2.2的规定。
5.15.2 耐盐雾腐蚀性能
耐盐雾腐蚀性能应符合5.1.6.1的规定。
5.15.3 承载能力
5.15.3.1 抗震连接构件
具备抗震功能的支架组件,按6.59.1规定的方法进行试验,不应产生明显变形,当继续施加到1.5倍试验荷载时,不应产生滑脱。
5.15.3.2 管道连接构件
具备抗震功能的支架组件,按6.59.2规定的方法进行试验,不应产生明显变形,当继续施加到1.5倍试验荷载时,不应产生滑脱。
5.15.3.3 支吊架组件
按6.59.3规定的方法进行承载能力试验,支吊架变形量应不大于5mm。在拉伸试验荷载下不应破裂、脱离。
5.15.4 循环加载性能
具备抗震功能的支架组件,按6.60规定的方法进行试验,试验中位移不应大于50mm。
5.15.5 疲劳性能
具备抗震功能的支架组件,按6.61规定的方法进行试验,试验后组件应无裂纹、明显变形及脱离等现象。
5.15.6 标志
在支吊架的明显部位应至少永久性标识:生产者名称或商标、型号规格,生产日期。
目录
上节
下节
- 上一节:5.14 管件
- 下一节:5.16 流量设计计算及验证