气体灭火系统及部件 GB25972-2024
5.5 选择阀
5.5.1 公称工作压力
选择阀的公称工作压力应不小于灭火系统的最大工作压力。
5.5.2 强度、密封
强度、密封应符合5.1.4、5.1.5的规定。
5.5.3 可靠性要求
按6.23.1规定的方法进行工作可靠性试验,选择阀及其辅助的控制驱动装置应动作灵活、可靠,不应出现任何故障或结构损坏(正常工作时允许损坏的零件除外),试验后选择阀的密封性能应符合5.5.2的规定,手动操作力应符合5.5.6的规定。阀门启闭状态信号反馈功能的选择阀触点接触电阻应符合5.5.7的规定。
5.5.4 局部阻力损失
选择阀的局部阻力损失采用与其相连接的管路等效长度来表示。按6.25规定的试验方法测得的选择阀等效长度值与产品使用说明书上的公布值相比,其差值应不超过使用说明书上的公布值的10%。
5.5.5 耐腐蚀性能
耐腐蚀性能满足5.1.6和下列要求。
a)盐雾腐蚀试验后,选择阀的密封性能应符合5.5.2的规定,按6.23.1规定方法进行一次工作可靠性试验时,选择阀应能准确、可靠地开启。
b)应力腐蚀试验后,选择阀的强度应符合5.5.2的规定。
c)二氧化硫腐蚀试验后,选择阀的密封性能应符合5.5.2的规定,按6.23.1规定方法进行一次工作可靠性试验时,选择阀应能准确、可靠地开启。
5.5.6 手动操作要求
选择阀应具有机械应急启动功能,按6.27规定的方法进行手动操作试验,应符合下列要求。
a)手动操作力不大于150N。
b)指拉操作力不大于50N。
c)指推操作力不大于10N。
d)所有手动操作位移均不大于300mm。
e)旋转开启的选择阀其操作力矩不大于10N·m,旋转角度不大于270°
5.5.7 阀门启闭状态信号反馈功能
具有阀门启闭状态信号反馈功能的选择阀,在6.1.2规定的标准大气条件下,触点接触电阻应不大于0.1Ω,动作试验和腐蚀试验后应不大于0.5Ω,其耐电压性能和绝缘要求应符合5.1.7、5.1.8的规定。
5.5.8 标志
在选择阀明显部位应至少永久性标识:生产者名称或商标、型号规格、公称工作压力、介质流动方向、生产日期。
目录
上节
下节