气体灭火系统及部件 GB25972-2024
返 回
变小
变大
底 色

3 术语和定义

    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 内贮压式灭火系统 internal stored pressure fire extinguishing system
    灭火剂瓶组中的灭火剂靠瓶组内的增压气体进行驱动的灭火系统。
3.2 外贮压式灭火系统 external stored pressure fire extinguishing system
    灭火剂瓶组中的灭火剂由外置的驱动气体瓶组按设计压力对其进行增压并输送的灭火系统。
3.3 自压式灭火系统 self-pressurized fire extinguishing system
    灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行驱动的灭火系统。
3.4 灭火系统最大工作压力 fire system maximum working pressure
    灭火系统动作时灭火剂瓶组后部件承受的最大压力。
    注1:内贮压式灭火系统(3.1)的最大工作压力为灭火剂瓶组的最大工作压力。
    注2:外贮压式灭火系统(3.2)的最大工作压力为减压装置出口的最大压力。
    注3:不具有减压装置的自压式灭火系统(3.3)的最大工作压力为灭火剂瓶组的最大工作压力。
    注4:具有减压装置的自压式灭火系统(3.3)的最大工作压力根据减压装置在管网中的位置及其减压特性经试验确定。
3.5 充装密度 fill density
    贮存气瓶或容器内灭火剂的质量与该气瓶或容器容积之比。
    注:充装密度单位为千克每立方米(kg/m³)。
3.6 瓶组贮存压力 container assemblies storage pressure
    P0
    指20℃时瓶组内的平衡压力。
3.7 瓶组最大工作压力 container assemblies maximum working pressure
    Pmax
    对于内贮压式灭火系统(3.1),指按最大充装密度充装灭火剂,增压后置于工作温度范围上限时的平衡压力。
    对于外贮压式灭火系统(3.2),指在工作温度范围上限,驱动气体瓶组内的增压气体经减压后输送到灭火剂瓶组内的最高压力。
    对于自压式灭火系统(3.3),指按最大充装密度(或最大充装压力)充装灭火剂,置于工作温度范围上限时的平衡压力。
    对于启动气体瓶组和驱动气体瓶组,指按最大充装压力或充装密度充装气体,置于工作温度范围上限的平衡压力。
3.8 瓶组最小工作压力 container assemblies minimum working pressure
    Pmin
    对于内贮压式灭火系统(3.1),指按最大充装密度充装灭火剂,增压后置于工作温度范围下限时的平衡压力。
    对于外贮压式灭火系统(3.2),指在工作温度范围下限,驱动气体瓶组内的增压气体经减压后输送到灭火剂瓶组内的最高压力。
    对于自压式灭火系统(3.3),指按最大充装密度(或最大充装压力)充装灭火剂,置于工作温度范围下限时的平衡压力。
    对于启动气体瓶组和驱动气体瓶组,指按最大充装压力或充装密度充装气体,置于工作温度范围下限的平衡压力。
3.9 喷射时间 discharge time
    对于内贮压式、外贮压式和自压式灭火系统(惰性气体灭火系统除外),指在20℃时,喷嘴开始喷出灭火剂至喷出设计浓度所需灭火剂量95%时的时间。
    对于惰性气体灭火系统,指在20℃时,喷嘴开始喷出灭火剂至喷嘴喷放灭火剂达到95%设计浓度所需的时间。
3.10 低泄高封阀 low venting high close valve
    安装在灭火系统管路上,正常情况下处于开启状态,用来排除由于气源泄漏积聚在管路内的气体,只有进口压力达到设定压力时才关闭的阀门。
3.11 降噪喷嘴 noise-reducing nozzle
    具有特定减噪结构,在相同的喷射条件下,较无减噪结构喷嘴可明显降低气体喷射噪声的喷嘴。
3.12 状态传感单元 status sensor unit;SSU
    对灭火系统及部件的压力、温度、液位、质量、开关状态等进行监测并反馈的装置。
3.13 数据传输单元 data transfer unit;DTU
    管理状态传感单元SSU(3.12),对数据进行汇聚、存储、分析,并通过数据交换接口与其他设备或数据应用平台实现数据传输的装置。
3.14 防护区泄压装置 pressure relief device in protected area
    安装在灭火系统防护区墙体上,用于泄放防护区超压的装置。
3.15 有效泄压面积 effective pressure relief area
    防护区泄压装置(3.14)自由泄压面积的总和。
    注:单位为平方米(㎡)。
3.16 驱动装置 actuating devices
    能直接启动灭火系统释放部件的装置。
3.17 安全泄放装置动作压力 pressure relief device action pressure
    在最高使用温度下,安全泄放装置动作时的压力值。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475