防火门 GB12955-2024
7.6 配件性能
7.6.1 密封件
对照图纸,目测核查并记录防火门试件的密封件和防火膨胀密封件安装情况。
防火膨胀密封件性能按照GB16807的规定进行试验。
7.6.2 玻璃
7.6.2.1 防火玻璃性能按照GB 15763.1的规定进行试验。
7.6.2.2 对照图纸,目测核查并记录防火门试件的玻璃类型。采用钢直尺或钢卷尺测量隔热防火门、部分隔热防火门安装非隔热防火玻璃的透光尺寸(长、宽),计算透光面积。
7.6.3 锁具
对照图纸,目测核查并记录防火门试件的锁具类型。
推闩式逃生门锁性能按照GB30051的规定进行试验,其他锁具耐火性能按照附录B的规定进行试验。
7.6.4 铰链(合页)
将铰链(合页)安装在试验委托方提供的适配最大门扇质量、型号规格的单扇门上,按照7.7.1的规定进行反复启闭耐久试验。试验过程中,检查并记录门扇的启闭情况。如因铰链(合页)板变形或其零部件、紧固件损坏、变形、松动、脱落等原因而导致试验门扇出现无法正常启闭的现象,则停止试验并做好相关记录;或者达到试验委托方提供的反复启闭耐久次数后停止试验。
铰链(合页)耐火性能按照附录B的规定进行试验。
7.6.5 闭门装置
7.6.5.1 闭门装置为防火门闭门器时,按XF93的规定进行试验;闭门装置为其他类型时,将闭门装置安装在试验委托方提供的适配最大门扇质量、型号规格的单扇门上,按照7.7.1的规定进行反复启闭耐久试验。试验过程中,检查并记录门扇的启闭情况。如因闭门装置规格、强度不适配或闭门装置的零部件、紧固件出现损坏、变形、松动、脱落等原因而导致试验门扇出现无法正常启闭的现象,则停止试验并做好相关记录;或者达到试验委托方提供的反复启闭耐久次数后停止试验。
7.6.5.2 疏散通道常开防火门安装的闭门装置,还应按照以下试验方法进行试验。
a)手动推门,目测门扇能否在设定的位置上保持静止。
b)调整停门装置,手动推门扇至90°±5°位置停住,停留2400h后,目测门扇停门状态。通过加热装置热敏感元件、提供模拟信号或断电等方式解除停门状态,目测门扇解除停门状态情况及关闭情况,并用秒表记录从解除停门状态至完全关闭的时间。
7.6.6 顺序器
对照图纸,目测核查并记录防火门试件的顺序器材质;将顺序器安装在试验委托方提供的适配最大门扇质量、型号规格的双扇门上,按照7.7.1的规定进行反复启闭耐久试验。试验过程中,检查并记录双扇门的启闭情况。如因顺序器规格、强度不适配或顺序器的零部件、紧固件出现损坏、变形、松动、脱落等原因而导致试验双扇门出现无法正常顺序启闭的现象,则停止试验并做好相关记录;或者达到试验委托方提供的反复启闭耐久次数后停止试验。
7.6.7 插销
7.6.7.1 对照设计图纸,目测核查并记录防火门试件的插销材质。
7.6.7.2 开启疏散通道防火门,目测插销开启的情况。
目录
上节
下节
- 上一节:7.5 关键材料性能
- 下一节:7.7 机械力学性能