防火门 GB12955-2024
返 回
变小
变大
底 色
搜索
7.1 一般规定
试验委托方应提供防火门图纸,图纸中应标明防火门及其产品标志铭牌和提示标志牌的基本尺寸,门扇与门框的结构,五金配件、信号输出与反馈装置和密封件的设置,玻璃的基本尺寸和结构(如果有),门框、门扇面板、门芯材料的材质及厚度等信息,检验机构核实防火门试件结构与图纸的符合性。