防火门 GB12955-2024
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.7 烟密闭性能
防火门烟密闭性能应符合表7的规定。
目录
上节
下节
上一节:
6.6 联动信号接收与反馈功能
下一节:
6.8 耐火性能