防火门 GB12955-2024
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.1 外观
6.1.1 防火门及其配件表面应光滑、平整,不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣;防火门的涂(喷)漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固,不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。
6.1.2 防火门应在门框或门扇的显著位置固定永久性产品标志铭牌,且不应采用粘贴方式。疏散通道常闭防火门和防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇,应在门扇表面中部显著位置固定“保持防火门关闭”字样的永久性提示标志牌。产品标志铭牌和提示标志牌应符合9.1的要求。
目录
上节
下节
上一节:
6 技术要求
下一节:
6.2 尺寸偏差