防火门 GB12955-2024
返 回
变小
变大
底 色

4 分类与代号、规格、型号

4.1 分类与代号
4.1.1 按应用场所分类及代号见表1。
 4.1.2 按门扇数量分类及代号见表2。
4.1.3 按耐火性能分类及代号见表3。
4.1.4 构造形式代号见表4。
4.2 规格
    防火门规格以洞口尺寸标志宽度和标志高度尺寸(单位为毫米)的千、百位数字(十位数字采用四舍五入规则),前后顺序排列的四位数字表示,如不足1000mm的则前面加0;洞口尺寸的基本规格应符合GB/T 5824的相关规定。
    防火门规格明示的洞口标志宽度、高度尺寸与防火门外形宽、高构造尺寸之间的关系,见GB/T 5824的有关规定。
    示例1:防火门洞口的标志宽度为900mm,标志高度为2100mm,其规格表示为0921。
    示例2:防火门洞口的标志宽度为2110mm,标志高度为2370mm,其规格表示为2124。
4.3 型号
    防火门型号编制方法见图1。
    示例1:FM/R-1221-B1.0-2-kj-abc,表示入户防火门,安装洞口标志宽度为1200mm、标志高度为2100mm,部分隔热防火门耐火性能B1.0(耐火完整性≥60min、耐火隔热性≥30min),门扇数量为2(双扇),构造形式为门框带下框、门扇带门镜,企业自定义为abc。
    示例2:FM/Tb-1527-B1.5-2-lbg-ac,表示疏散通道常闭防火门,安装洞口标志宽度为1500mm、标志高度为2700mm,部分隔热防火门耐火性能B1.5(耐火完整性≥90min、耐火隔热性
≥30min),门扇数量为2(双扇),构造形式为门框带亮窗、门扇带玻璃、门扇带格栅,企业自定义为ac。
    示例3:FM/S-1124-A1.0-1-klb-ac,表示设施设备场所防火门,防火门安装洞口标志宽度为1100mm、标志高度为2400mm,隔热防火门耐火性能A1.0(耐火完整性≥60min、耐火隔热性≥60min),门扇数量为1(单扇),构造形式为门框带下框、门框带亮窗、门扇带玻璃,企业自定义为ac。
    示例4:FM/Tk-2424-A1.5-4-z-abc,表示疏散通道常开防火门,安装洞口标志宽度为2400mm、标志高度为2400mm,隔热防火门耐火性能A1.5(耐火完整性≥90min、耐火隔热性≥90min),门扇数量为4(多扇),构造形式为折叠平开式,企业自定义为abc。
    示例5:FM/SR-1121-A1.0-1-k-abc,表示设施设备场所防火门或入户防火门(同时满足相关技术要求),安装洞口标志宽度为1100mm、标志高度为2100mm,隔热防火门耐火性能A1.0(耐火完整性≥60 min、耐火隔热性≥60min),门扇数量为1(单扇),构造形式为门框带下框,企业自定义为abc。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475