设备及管道绝热技术通则 GB/T4272-2024
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.5 外保护层材料
5.5.1 应具备良好的防水、防潮、抗大气腐蚀性能和耐氧化性能。应具备足够的机械强度,在温度变化及振动情况下不应开裂,使用寿命长。
5.5.2 有防火要求的,宜选用不锈钢材料。
5.5.3 选用非金属材料时,燃烧性能等级不应低于GB 8624-2012中B
1
级。对贮存或输送易燃、易爆物料的设备及管道,以及与其邻近的管道,燃烧性能等级不应低于GB 8624-2012中的A级。
5.5.4 应安装方便。