5.3 保冷层施工用的粘结剂、密封剂、耐磨剂
5.3.1 粘结剂、密封剂和耐磨剂的性能应与保冷材料和被保冷物体表面的特性要求相适应。应耐低温,不溶解保冷材料,不腐蚀金属壁。
5.3.2 粘结剂和密封剂应固化时间短、粘结力强、密封性好,燃烧性能应满足技术要求。
5.3.3 耐磨剂(泡沫玻璃用)在温度变化或机械振动的情况下,应能防止保冷材料与金属外壁接触面间发生磨损。