建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
6.15 防烟系统
6.15.1 风机
6.15.1.1 查看外观和标志牌。
6.15.1.2 控制室远程手动启动风机,查看其运行及信号反馈情况。
6.15.2 送风阀(口)
6.15.2.1 查看外观。
6.15.2.2 手动、电动开启送风阀(口),手动复位送风阀(口),查看动作和信号反馈情况。
6.15.3 可开启外窗
6.15.3 可开启外窗
6.15.3.1 查看外观。
6.15.3.2 手动开启外窗,查看其动作情况。
6.15.3.3 操作手动开启装置,查看相应外窗的开启情况。
6.15.4 控制柜
6.15.4 控制柜
6.15.4.1 查看标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。
6.15.4.2 通过按钮启、停每台风机,查看其仪表及指示灯显示情况。
6.15.4.3 查看手动、自动转换功能。
6.15.5 系统功能
6.15.5 系统功能
6.15.5.1 将消防联动控制设备和风机控制柜设置在自动控制方式下,按照预定逻辑关系触发火灾报警器件,查看相应送风阀(口)、送风机的动作和信号反馈情况。手动启动任一送风阀(口),查看送风机的动作情况。
6.15.5.2 选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层,模拟起火层及其上下层,封闭的避难层(间)仅需选择本层,测量防烟楼梯间、封闭的避难层(间)、前室或合用前室的余压和疏散门门洞的断面风速。
目录
上节
下节