建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.13 干粉灭火系统

6.13.1 干粉储罐
6.13.1.1 查验干粉储罐铭牌、外观质量和设置情况。
6.13.1.2 对照图纸查验其型号、规格及额定工作压力是否符合设计要求。
6.13.1.3 查验安全装置的状态。
6.13.2 管道及阀门
    查验管道和阀门的安装及设置是否符合要求。
6.13.3 喷嘴
6.13.3.1 对照设计查验喷嘴的型号、规格和设置是否符合要求。
6.13.3.2 查验喷嘴的安装牢固情况和密封帽的安装情况。
6.13.4 驱动气体储瓶
    查验驱动气体储瓶的外观、有效期和压力。
6.13.5 系统功能
6.13.5.1 查验系统、选择阀、瓶头阀的启动方式。
6.13.5.2 查看手动控制装置和机械应急操作装置。
6.13.5.3 按下述方法进行模拟自动启动试验:
    a)关断干粉储罐上的驱动器,用火灾探测器试验器模拟火灾信号使其报警,测量启动信号是否正常;
    b)查验声、光报警装置及其联动设备的动作信号状态。
6.13.5.4 按下述方法进行模拟喷射试验。
    a)采用氮气进行模拟喷气试验,氮气贮存容器的贮存压力应与干粉储罐的工作压力相等。用火灾探测器试验器向火灾探测器施加模拟火灾信号并使其报警,用秒表测量延时时间,观察每个喷嘴喷出气体的情况。
    b)观察灭火启动装置和报警控制器的声、光报警信号是否正确,试验气体是否喷射正常。
    c)观察联动设备的动作情况,查看系统管路有无明显晃动和机械损伤。