建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
6.11 泡沫灭火系统
6.11.1 泡沫液储罐
6.11.1.1 查看标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的型号、混合比、有效日期和储量。
6.11.1.2 查看储罐配件是否齐全、安全阀、压力表状态是否正常。
6.11.1.3 检查储罐存放位置和环境,根据环境要求,查看其防晒、防冻和防腐措施。
6.11.2 比例混合装置
6.11.2 比例混合装置
6.11.2.1 查看比例混合器的规格、型号是否符合设计要求,液流方向是否正确。
6.11.2.2 手动或电动启闭阀门,查看阀门的动作情况以及压力表是否正常。
6.11.3 泡沫产生器
6.11.3 泡沫产生器
6.11.3.1 查看泡沫产生器的规格、型号是否符合设计要求。
6.11.3.2 查看吸气孔、发泡网和泡沫喷射口,是否有杂物进入或堵塞,泡沫出口附近是否有阻挡泡沫喷射和流淌的障碍物。
6.11.4 泡沫消火栓(箱)
6.11.4 泡沫消火栓(箱)
6.11.4.1 查看泡沫消火栓箱配件是否齐全,型号、规格是否符合设计要求。
6.11.4.2 查看泡沫消火栓的外观,用消火栓扳手开闭阀门。
6.11.5 泡沫喷头
查看泡沫喷头的规格、型号以及吸气孔、发泡网和喷头周围的情况。
6.11.6 系统功能
6.11.5 泡沫喷头
查看泡沫喷头的规格、型号以及吸气孔、发泡网和喷头周围的情况。
6.11.6 系统功能
6.11.6.1 按设定的控制方式启动泡沫灭火系统,查看泡沫消防水泵、比例混合装置、泡沫产生装置的工作压力,测试混合比及泡沫产生装置的发泡情况。
6.11.6.2 不适合进行实际喷放泡沫的场所,在试验泡沫消火栓上连接泡沫枪或泡沫产生器,打开试验泡沫消火栓后,按6.11.6.1进行测试。
6.11.6.3 测试后,冲洗设备和管道。
目录
上节
下节
- 上一节:6.10 细水雾灭火系统
- 下一节:6.12 气体灭火系统