建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统

6.9.1 报警阀组
6.9.1.1 查看外观、标志牌、压力表。
6.9.1.2 查看控制阀、锁具或信号阀及其反馈信号。
6.9.1.3 对于湿式报警阀组,打开试验阀,查看压力开关、水力警铃的动作情况及其反馈信号,查看排水情况。
6.9.1.4 对于干式报警阀组和配有充气装置的预作用阀组,缓慢开启试验阀进行小流量排气;启动空气压缩机后,关闭试验阀,查看空气压缩机的运行情况,核对其启/停压力是否符合设计要求,自动控制功能是否正常。
6.9.1.5 对于预作用阀组,关闭报警阀入口的控制阀,使消防控制设备输出电磁阀控制信号,查看电磁阀的动作情况及其反馈信号。
6.9.1.6 对于雨淋报警阀组,采用电动控制时,关闭报警阀入口的控制阀,使消防控制设备输出电磁阀控制信号,查看电磁阀的动作情况及其反馈信号。当系统采用传动管控制时,核对传动管压力显示是否符合设定值;开启气压传动管供气装置的试验阀进行小流量排气,空气压缩机启动后关闭试验阀,查看空气压缩机的运行情况,核对其启/停压力是否符合设计要求。
6.9.2 水流指示器
6.9.2.1 查看水流指示器的标志。
6.9.2.2 开启末端试水装置,查看消防控制设备的报警信号;关闭末端试水装置,查看系统的复位信号。
6.9.3 喷头
6.9.3.1 查验喷头的型号、规格是否符合设计选型,色标是否符合设计要求。
6.9.3.2 查看喷头外观。
6.9.3.3 采用钢尺测量喷头间距及溅水盘与顶板或障碍物的距离。
6.9.4 末端试水装置
    查看阀门、压力表、试水接头及排水管是否正常。
6.9.5 系统功能
6.9.5.1 湿式系统
6.9.5.1.1 开启最不利处末端试水装置的控制阀,查看压力表的显示以及水流指示器、压力开关、流量开关和消防水泵的动作情况及其信号反馈情况。
6.9.5.1.2 用秒表测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。
6.9.5.1.3 用声级计测量水力警铃的声强值。
6.9.5.2 干式系统
6.9.5.2.1 开启最不利处末端试水装置的控制阀,查看水流指示器、压力开关、流量开关和消防水泵、电动阀的动作情况及其信号反馈和排气阀排气的情况。
6.9.5.2.2 测量自开启末端试水装置至出水压力达到0.05MPa的时间。
6.9.5.2.3 用声级计测量水力警铃的声强值。
6.9.5.3 预作用系统
6.9.5.3.1 触发防护区内满足预作用报警阀组自动启动的相关报警触发装置,查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关、流量开关的动作情况及信号反馈和排气阀排气的情况。
6.9.5.3.2 系统启动后,达到系统设计充水时间时,测量末端试水装置的出水压力。
6.9.5.3.3 用声级计测量水力警铃的声强值。
6.9.5.4 雨淋系统
6.9.5.4.1 先后触发防护区内同一报警区域的两个报警触发装置或为传动管泄压,查看电磁阀、消防水泵、压力开关及流量开关的动作情况及反馈信号。
6.9.5.4.2 用声级计测量水力警铃声强值。
6.9.5.4.3 并联设置多台雨淋阀的系统,核对控制雨淋阀的逻辑关系。
6.9.5.4.4 不适合进行实际喷水的场所,应在试验前关严雨淋阀出口的控制阀。
6.9.5.5 水幕系统
6.9.5.5.1 自动控制的系统,检测方法应符合6.9.5.4.1~6.9.5.4.4的相关规定。当用于冷却防火卷帘时,触发防火卷帘下落到楼板面的动作信号与同一报警区域内任一火灾探测器,查看电磁阀、消防水泵、压力开关及流量开关的动作情况及反馈信号。
6.9.5.5.2 人工操作的系统,查看控制阀及压力表。
6.9.5.6 水喷雾灭火系统
    水喷雾灭火系统的检测方法应符合 6.9.5.4 的相关规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475