建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.7 消火栓系统

6.7.1 室内消火栓系统
6.7.1.1 查看消火栓箱有无标志、组件是否齐全,箱门开关是否灵活,开启角度是否符合要求。
6.7.1.2 查看栓口的位置和方向,用卷尺测量栓口距离楼地面的高度。
6.7.1.3 采用消火栓系统试水检测装置,选择最不利和最有利处的消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测量消火栓栓口的静水压力。
6.7.1.4 开启试验消火栓,以自动方式启动消防水泵,查看消火栓出口动水压力、流量开关和(或)低压压力开关的反馈信号。
6.7.1.5 查看供水管道及标志色是否完好,管道连接及阀门有无锈蚀。
6.7.2 消火栓按钮
6.7.2.1 查看外观和配件。
6.7.2.2 触发消火栓按钮后,查看火灾报警控制器是否发出火灾报警信号,对于干式消火栓系统,查看快速启闭装置的反馈信号显示是否正常。
6.7.2.3 手动复位消火栓按钮,查看其确认灯是否复位。
6.7.3 室外消火栓系统
6.7.3.1 查看消火栓的外观。
6.7.3.2 查看地下式消火栓的标志,检查井内是否有积水。
6.7.3.3 采用消火栓系统试水检测装置,打开阀门,测试出水压力。
6.7.3.4 对于严寒和寒冷地区,查看室外消火栓的防冻措施是否完好。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475