建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
返 回
变小
变大
底 色

5.14 灭火器

5.14.1.1 选型、数量及放置位置应符合设计要求。
5.14.1.2 灭火器及灭火剂均应在有效期内,维修或检查标志及填写的内容应清晰、明确;报废年限应符合 XF 95 的要求。
5.14.1.3 筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤,手柄、插销、铅封、压力表等组件应齐全、完好;灭火器型号标识应清晰、完整。
5.14.1.4 压力表指针应在绿色区域范围内。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475