建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
5.4 消防应急广播系统
5.4.1 扩音机
5.4.1.1 仪表、指示灯显示应正常,开关和控制按钮(键)动作应灵活。
5.4.1.2 播放功能应正常。
5.4.2 扬声器
扬声器的外观应完好,音质应清晰。
5.4.3 系统功能
5.4.3 系统功能
5.4.3.1 应能用话筒播音。
5.4.3.2 在火灾报警后,应能按设定的控制程序自动启动消防应急广播和火灾警报装置,消防应急广播应和火灾声光警报器交替工作,火灾声光警报器单次的工作持续时间宜为8s~20s,扬声器单次广播时间宜为10s~30s。
5.4.3.3 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。
5.4.3.4 播音区域应正确,音质应清晰,声压级应符合GB50166的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.3 火灾自动报警系统
- 下一节:5.5 消防应急照明和疏散指示系统