城市轨道交通线网规划标准 GB/T50546-2018
9.5 其他设施
9.5.1 控制中心分布应满足运营管理要求,选址宜接近监控管理对象的中心地带;根据监控管理对象的线路规模,控制中心可分为单线控制中心和多线控制中心。单线控制中心建设控制区不宜大于3000㎡,多线控制中心建设控制区可按每条线路2000㎡~3000㎡控制。
9.5.2 主变电所分布应满足资源共享要求,选址宜靠近车站,每座主变电所建设控制区宜为3000㎡~4000㎡,长度宜为60m~70m,宽度宜为50m~60m。
9.5.2 主变电所分布应满足资源共享要求,选址宜靠近车站,每座主变电所建设控制区宜为3000㎡~4000㎡,长度宜为60m~70m,宽度宜为50m~60m。
条文说明
9.5.1 结合国内建设经验,参照目前北京、上海、深圳等地集中型控制中心建设规模,大致建设面积可按如下算法:单线≤3000㎡(使用面积)、双线≤5500㎡(使用面积)、三线≤8000㎡(使用面积)。考虑建筑物容积率、绿化面积、停车场等因素以及预留部分相关用房的实际需要,单线控制中心建设控制区不宜大于3000㎡,多线控制中心建设控制区可按每条线路2000㎡~3000㎡考虑。
9.5.2 根据国内建设经验,城市轨道交通多采用集中供电方案,每座主变电所建设控制区一般为3000㎡~4000㎡,其中长度一般为60m~70m、宽度一般为50m~60m。在建成区选址难度较大,既要有足够的用地条件,又要与周围环境相协调。
目录
上节
下节
条文说明