建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024
返 回
变小
变大
底 色

10.4 安全技术档案

10.4.1 施工现场临时用电工程应建立安全技术档案,并应包括下列内容:
    1 临时用电工程组织设计编制、修改、审核和审查的全部资料;
    2 施工现场临时用电工程主要设备、材料的产品合格证、相关认证报告、检测报告等;
    3 临时用电工程技术交底资料;
    4 临时用电工程检查验收表;
    5 电气设备的试验、检验凭单和调试记录;
    6 接地电阻、绝缘电阻和剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定记录表;
    7 定期检(复)查表;
    8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;
    9 施工现场临时用电工程管理制度、分包单位临时用电安全生产协议、电工特种作业操作资格证等。
10.4.2 安全技术资料应由项目经理部电气专业技术负责人建立与管理,每周由项目经理组织对施工现场临时用电工程的实体安全、内业资料进行检查,并应在临时用电工程拆除后统一归档管理。