7.3 桩工机械
7.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208中IP68级的规定。
7.3.2 潜水电机的电源线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不应小于1.5m,且接线端子不得承受外力。
7.3.3 桩工机械开关箱内的剩余电流动作保护器应符合本标准第3.3节的规定,且应与保护接地导体(PE)可靠连接,电缆不得拖地。