建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024
返 回
变小
变大
底 色

7.1 一般规定

7.1.1 施工现场电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应符合下列规定:
    1 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置应符合国家现行有关标准的规定,并具有产品合格证、检测报告和使用说明书,且应与使用环境相适应;
    2 应建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
    3 保护接地应符合本标准第3.2.1条和第3.2.12条的规定;运行时产生振动的设备金属基座和外壳,应与保护接地导体(PE)做可靠连接;
    4 剩余电流保护应符合本标准第3.3.1~第3.3.5条、第4.2.4条的规定;
    5 应按使用说明书使用、检查和维修。
7.1.2 塔式起重机、施工升降机、滑升模板的金属操作平台及需要设置防雷装置的物料提升机,除应连接保护接地导体(PE)外,还应与各自的接地装置相连接。塔身标准节、导轨架标准节、滑模提升架等金属结构之间应保证电气通路。
7.1.3 手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具,可不连接保护接地导体(PE)。
7.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的电缆线路应符合下列规定:
    1 电缆芯线应符合本标准第6.2.1条第1款规定;
    2 橡皮护套铜芯软电缆应无接头,并应满足用电设备的使用要求,其性能应符合现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求》GB/T 5013.1和《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》GB/T 5013.4的规定;
    3 电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定;
    4 三相四线时,应选用五芯电缆;
    5 三相三线时,应选用四芯电缆;
    6 单相二线时,应选用三芯电缆;
    7 当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆。
7.1.5 电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱应符合本标准第4.2.4条和第4.2.5条的规定。开关箱内正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475