3.1 一般规定

3.1.1 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,应符合下列规定:
    1 应采用三级配电系统;
    2 应采用TN-S系统;
    3 应采用二级剩余电流动作保护系统。
3.1.2 配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置,实行三级配电。
3.1.3 配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V用电设备宜接入220V/380V三相四线制系统;单相照明线路宜采用220V/380V三相四线制单相供电。