建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024
返 回
变小
变大
底 色

2.1 术语

2.1.1 低压 low voltage
    交流、工频额定电压1kV及以下的电压等级。
2.1.2 高压 high voltage
    交流、工频额定电压1kV以上的电压等级。
2.1.3 外电线路 external line
    施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。
2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field
    因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。
2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave
    辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。
2.1.6 接地 earthing
    在系统、装置或设备的给定点与局部地之间做导电连接。
2.1.7 工作接地 working earthing
    为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。
2.1.8 重复接地 iterative earthing
    保护接地中性导体上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
2.1.9 接地极 earthing electrode
    埋入土壤或特定的导电介质中与大地有电接触的可导电部分。
2.1.10 剩余电流动作保护器 residual current device
    在正常运行条件下能接通、承载和分断电流,并且当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。
2.1.11 自然接地极 natural earthing electrode
    可兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件。
2.1.12 接地导体(线) earthing conductor
    在系统、电气装置或用电设备的给定点与接地极或接地网之间提供导电通路或部分导电通路的导体(线)。
2.1.13 接地装置 earthing device
    接地导体(线)和接地极的总称。
2.1.14 接地电阻 earthing resistance
    接地装置的对地电阻。它是接地导体(接地线)电阻、接地体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和,其数值等于接地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流的比值。
2.1.15 剩余电流 residual current
    流过剩余电流保护电器主回路的电流瞬时值的矢量和。
2.1.16 冲击接地电阻 impulse earthing resistance
    按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接地电阻。
2.1.17 电气连接 electric connect
    导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近似于零)。
2.1.18 带电部分 live part
    正常使用时要被通电的导体或可导电部分,包括中性导体(N),不包括保护接地导体(PE),按惯例也不包括保护接地中性导体(PEN)。
2.1.19 外露可导电部分 exposed conductive part
    电气设备上能触及的可导电部分,它在正常情况下不带电,但在基本绝缘损坏时会带电。
2.1.20 TN系统 TN system
    电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护接地导体与该接地点相连接。根据中性导体(N)和保护接地导体(PE)的配置方式,TN系统可分如下三类:
    1 TN-C系统;
    2 TN-C-S系统;
    3 TN-S系统。
2.1.21 直接接触 direct contact
    人或动物与带电部分的电接触。
2.1.22 间接接触 indirect contact
    人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触。
2.1.23 配电箱 distribution box
    一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱。如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。
2.1.24 开关箱 switch box
    末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。
2.1.25 隔离变压器 isolation transformer
    指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险。
2.1.26 安全隔离变压器 safety isolation transformer
    为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。
2.1.27 等电位连接 equipotential bonding
    各个外露可导电和外部可导电部分的电位,实质上是相等的电气连接。