电动汽车供电设备安全要求 GB39752-2024
返 回
变小
变大
底 色

7.4 能量与保护试验

7.4.1 输出过电压保护试验
    直流供电设备按照GB 44263-2024中9.6.2.7的要求,进行过电压保护试验。
7.4.2 输出过电流保护试验
    交流供电设备按照GB 44263-2024中9.5.2.6的要求,进行过电流保护试验。
    直流供电设备按照GB 44263-2024中9.6.2.8的要求,进行过电流保护试验。
7.4.3 短路保护试验
    交流供电设备按照GB 44263-2024中9.5.1.6的要求,进行短路保护试验。
    直流供电设备按照GB 44263-2024中9.6.1.2和9.6.2.5的要求,进行短路保护试验。
7.4.4 过温保护试验
    交流供电设备按照GB 44263-2024中9.4.2.1的要求,进行过温保护试验。
    直流供电设备按照GB 44263-2024中9.4.2.2的要求,进行过温保护试验。
7.4.5 负载突降保护试验
    直流供电设备按照GB 44263-2024中9.6.2.9的要求,进行负载突降保护试验。
7.4.6 防逆流功能检查
    设计检查直流供电设备直流输出回路或者所配置功率变换单元输出回路(如充电模块等)是否安装防逆流二极管,具备防逆流功能。检查其配置参数是否符合。
7.4.7 粘连保护试验
    交流供电设备按照GB 44263-2024中9.5.1.5的要求,进行粘连保护试验。
    直流供电设备按照GB 44263-2024中9.6.1.7的要求,进行粘连保护试验。
    对于多接口直流供电设备的功率分配切换回路粘连检测,按照以下步骤进行试验:
    a)将直流供电设备连接试验系统,A充电接口正常充电,模拟A、B充电接口之间功率分配切换回路接触器粘连,B充电接口启动充电,不应进行绝缘检测,并停止充电和发出告警提示;
    b)将直流供电设备连接试验系统,模拟A充电接口输出接触器粘连,B充电接口启动充电,检查A、B充电接口之间功率分配切换回路接触器不应闭合。
7.4.8 门禁保护试验
    模拟打开供电设备门,检查供电设备露出的带电部分电压应在1s内降至DVC等级A以下。
7.4.9 绝缘保护试验
    供电设备按照GB 44263-2024中9.6.1.5的要求,进行绝缘保护试验。
7.4.10 多车辆插头的直流供电设备模块切换试验
    将具备功率分配功能的多车辆插头的直流供电设备连接试验系统,模拟产生充电模块投切的场景,检查投切的充电模块输出电压,结果是否符合5.4.10的规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475