电动汽车供电设备安全要求 GB39752-2024
5.1 使用条件
5.1.1 环境分类
供电设备使用环境分类,按照表1所示。

5.1.2 污染等级
供电设备的污染等级是外部环境的污染等级,室内使用供电设备污染等级最低为PD2,室内暴露于污染的工业环境时,污染等级最低为PD3。室外使用的供电设备污染等级最低为PD3。
在正常使用条件下,当室外使用满足以下任一条件时,可按污染等级PD2进行设计:
——电动汽车供电设备的防护等级IP55及以上;
——除了可预见的冷凝所引起的短时、偶然的污染外,仅发生非导电性的污染。
5.1.3 特殊环境
预期在高温、高湿、高辐照、高盐雾等特殊环境下使用的供电设备,应能耐盐雾腐蚀和耐光老化。
5.1.4 安装
供电设备的安装应按照附录A的要求。
目录
上节
下节