电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第8部分: 热分析法 GB/T16840.8-2021
返 回
变小
变大
底 色

4 原理

    金属导线绝缘层是热的不良导体,因内热或外热作用烧损时,内、外层之间存在一定的温差,导致内层、外层的热力学特征存在差异。由于导线绝缘层的热分解是不可逆过程,因此绝缘层在受热并冷却后,内层、外层之间的热力学特征能够反映其经历最高温度时的受热状态。金属导线绝缘层的热分解过程可以通过热分析实验来考察:采用热重分析检测绝缘层在分解过程中的质量损失,采用微型量热分析检测分解过程中的热释放能力。通过对比内层和外层的质量损失和热释放能力,可判定导线绝缘层内、外层烧损的轻重。
 