消防水带 GB6246-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.9 黏附性试验

5.9.1 试样形状及尺寸应与压块压持面的形状及尺寸相同。试验时将试样衬里(或外覆层)表面冲洗干净并擦干,使两块衬里(或外覆层)相向重叠,置于电热干燥箱内在(55±1)℃条件下,试样承受0.01MPa的压强,保持168h,取出试样,判断试验结果是否符合4.9规定。
5.9.2 试验装置应符合以下规定:
    a)电热干燥箱应符合JB/T 5520的要求。温度波动为±1℃,温度均匀性系数为±0.025;
    b)压块的压持面应光滑平整,其形状为圆形,直径应小于带宽。