消防水带 GB6246-2011
4.5 湿水带渗水量
4.5.1 在0.5MPa水压下,湿水带表面应渗水均匀,无喷水现象,其1min的渗水量应大于20mL/m·min。
4.5.2 湿水带在设计工作压力下,应无喷水现象,其1min的渗水量应不大于表4的规定值。
4.5.2 湿水带在设计工作压力下,应无喷水现象,其1min的渗水量应不大于表4的规定值。
表4 单位为毫升每米分钟


目录
上节
下节
- 上一节:4.4 设计工作压力、试验压力及最小爆破压力
- 下一节:4.6 单位长度质量