电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第7部分:EDS成分分析法 GB/T16840.7-2021
返 回
变小
变大
底 色

5 仪器设备

5.1 扫描电子显微镜
    分辨率3.0nm(30kV);检材条件较好时,其有效放大倍率为20倍~100000倍。
5.2 X射线能谱仪
    在MnKα处的分辨率高于133eV(计数率为2500cps时),元素分析范围为4Be~92U。
5.3 其他所需设备
    超声波清洗机、离子溅射仪、精密切割机、超薄切片机、干燥箱。
 