电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第2部分:剩磁检测法 GB/T16840.2-2021
返 回
变小
变大
底 色

7.2 测量操作

7.2.1 根据检材选择测量点,如铁钉、铁管、钢筋等测量两端,铁板测量角部,杂散铁件测量棱角部位。
7.2.2 将探头(霍尔元件)平贴在检材上,缓慢改变探头的位置和角度进行搜索式测量,直到测量数据稳定时的最大值为止。
7.2.3 探头与检材接触即可,不应用力按压。