安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 GB/T28621-2023
5.11 机房或滑轮间通道活板门的尺寸
如果由于现有建筑物限制,无法满足GB/T 7588.1-2020机房通道活板门尺寸的要求,则GB/T 7588.1-2020中5.2.3.2c)应采用下列要求代替:
供人员进出的通道活板门其净通道尺寸不应小于0.60mx0.80m,且开门后能保持在开启位置。当通道活板门的其中一个尺寸小于0.80m时,应在通道活板门两侧的适当位置设置按照GB/T 2893.1-2013中表3规定的黄色和对比色黑色的组合的指示危险位置的安全标志和(或)适当的警告标志。