安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 GB/T28621-2023
3 术语和定义
GB/T 15706-2012和GB/T 7588.1-2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 现有建筑物 existing building
已建成两年以上,正在使用或订购电梯之前已使用过的建筑物。
注:内部结构全部更新的建筑物视为新建筑物。
3.2 可移动止停装置 movable stop
在电梯正常运行状态下允许轿厢在端站之间自由移动,在人员进入轿顶或底坑时能够限制轿厢的行程,保证顶层或底坑有足够的避险空间的机械装置。
3.3 止动钳 stopping gear
当电梯轿厢在井道中的预定位置向上和(或)向下移动时,为保护在轿顶和(或)在底坑人员的安全而使轿厢停止并保持静止状态的机械装置。
3.4 触发装置 triggering device
当轿厢到达井道中的预定位置时,通过机械传动机构操纵止动钳的装置。
注:当用钥匙打开进入电梯井道的门时,触发装置动作。
3.5 预触发停止系统 pre-triggered stopping system
在电梯正常运行状态下允许轿厢在端站之间自由移动,在人员进入到轿顶或底坑时保证在顶层或底坑有足够的避险空间的系统。
注:该系统包括触发装置、止动钳和两者之间的机械传动机构。