铁路旅客车站设计规范 TB10100-2018(2024年版)
10.2 供配电
10.2.1 中型及以上铁路客站的变电所宜设置在站房内。
10.2.2 铁路客站的一级负荷应由双重电源供电。用电负荷分级和供电要求应符合国家现行标准《铁路电力设计规范》TB 10008的规定。
10.2.3 特大型铁路客站应设置柴油发电机组,重要的大型铁路客站和中型及以上的地下铁路客站宜设置柴油发电机组。
10.2.4 铁路客站应急照明和疏散指示标志宜采用应急电源装置(EPS)或由照明灯具自带蓄电池和浮充电装置作为后备电源。
10.2.5 铁路客站设有光伏发电、热电联产等分布式发电系统时,其设备配置、主接线形式及运行方式应符合并网条件等电网要求。
10.2.6 铁路客站低压配电干线系统应符合下列规定:
1 同区域、同类别用电负荷宜合用配电干线。
2 广告及商业配套设施等需要另行核算成本的负荷与旅客运营负荷宜分回路供电。
3 公共区照明宜采用专用配电回路。
4 应急照明和消防负荷应采用专用配电回路。中型及以上铁路客站的区域总配电装置处,可根据防火分区和建筑布局分出专用配电回路。
条文说明
10.2.1 中型及以上铁路客站若采用由外部引入低压电源的方式供电,会因供电半径过长造成线缆消耗多、线路能耗增高,技术经济不合理。考虑一般中型及以上铁路客站具备布置变电所的条件,故本条规定在站房主体建筑内设置变电所。
10.2.3 重要的大型铁路客站指的是省会城市、交通枢纽城市内的铁路客站。设置柴油发电机组主要为消防等重要的一级负荷提供后备电源。
10.2.6 关于铁路客站低压配电干线系统的说明:
3 公共区照明采用专用配电回路,是为了尽可能避免照明受其他负荷影响造成中断,引起公共秩序混乱。
4 当站房规模较大时,若应急照明和消防专用回路均由变电所直接配出,将显著增加线缆数量。如果能利用好防火分区和建筑布局条件,在区域总配电装置处划分消防专用回路,可以明显减少线缆数量。
目录
上节
下节
条文说明