铁路旅客车站设计规范 TB10100-2018(2024年版)
9.1 一般规定
9.1.1 铁路客站给水系统应结合生产、生活、消防等用水及对水质、水压、水量要求进行设计。
9.1.2 铁路客站排水系统应按生活污水与雨水分流设计。
9.1.3 站房内应采用节水型卫生洁具及配件。
9.1.4 站房直饮水设施的设置应符合国家相关标准规定。
9.1.5 铁路客站给水排水工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行标准《铁路给水排水设计规范》TB10010的有关规定。
9.1.6 高架站房下的给水、排水设备及管道不应设置在铁路线路上方,必需设置时,应采取安全防护措施。严寒、寒冷地区高架站房下的给水、排水管道应采取保温防冻措施。
条文说明
9.1.6 高架站房下方的给水、排水管道及设备不允许设置在线路上方,一方面为防止管道或设备坠落,另一方面为防止外水管滴水漏水至接触网上而导致管道带电的危险。如必需设置时,一定要做好安全防护,可考虑设置管廊或者同层排水等措施。在严寒、寒冷地区,高架站房下方的水管易冻裂漏水,一定要做好保温防冻措施。
目录
上节
下节
条文说明