铁路旅客车站设计规范 TB10100-2018(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

7.9 其他

7.9.1 临近铁路线路的建筑物计入施工误差和结构变形后,必须满足铁路建筑限界的要求。
7.9.2 既有铁路客站改建时,功能变化区域的既有结构应进行可靠性鉴定,根据鉴定结论、后续使用要求和使用年限确定改建设计方案。
7.9.3“桥一建”合一车站站台层、高架候车层、旅客天桥桥面舒适度应满足相关标准的要求。当跨越正线时,应考虑列车运行产生的振动和风压对结构舒适度的影响。
7.9.4 新建、改建铁路客站应考虑既有线路的因素,结构设计应满足各种边界条件,并应考虑施工阶段和使用阶段的不同受力工况。
7.9.5 钢结构应根据工程所处的大气环境选用材质,并应根据结构形式、防腐蚀设计使用年限、施工条件等进行防腐蚀设计,焊接、涂装等工序的施工环境应符合工艺要求。露天钢结构应采用耐候钢,除锈等级不应低于Sa2 1/2,防腐蚀涂层应采用耐候漆,防腐蚀设计使用年限不应小于15年。
7.9.6 铁路客站建筑工程和站场、路基、桥梁等铁路相关工程结合部位施工时,应制定合理的施工工序。
7.9.7 大型钢结构吊装应制定专项施工技术方案,复杂和重要的钢结构应进行预拼装。大跨钢结构临时支撑结构的拆除顺序和步骤应通过计算分析确定,必要时应进行论证。
7.9.8 大体积与超长结构混凝土施工前,应制定专项施工方案,其混凝土配合比应经过试配确定。

条文说明
7.9.3 旅客天桥多采用钢结构形式,当跨越列车运行速度大于160km/h的铁路正线时,列车气动力和振动会对人通过天桥的舒适度产生影响。因此,对于旅客天桥,可以结合天桥的跨度、基础形式、正线列车通过速度等,综合考虑确定桥面的舒适度指标。
7.9.4 目前新建、改建铁路客站中存在既有线路的情况比较多。因此,在施工时会对既有线路进行过渡施工,此与完全新建铁路客站有很大的不同,在设计阶段要充分考虑对既有线路的影响,以确保新建铁路客站的可实施性和既有线路的安全。
7.9.5 铁路客站中大跨度屋面及站台雨棚越来越多地采用钢结构。但钢结构的弱点是易腐蚀,且在运营的铁路客站中,对既有结构进行除锈和涂装的维修是很困难的,主要原因是铁路不能停止运营,只能利用天窗点维修。同时,对既有结构的除锈和重新涂装的造价也较高。因此,在设计中要特别注重露天钢结构的防腐蚀设计。本条对铁路客站钢结构的防腐蚀设计年限提出了不小于15年的要求,对应此年限的防腐蚀设计需结合具体情况,按国家现行相关标准要求进行。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475