铁路旅客车站设计规范 TB10100-2018(2024年版)
5.11 建筑节能
5.11.1 铁路客站站房节能设计应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《铁路工程节能设计规范》TB 10016等有关标准的规定。
5.11.2 铁路客站站房应根据热环境分区确定能源设备机房的位置,缩短冷、热水系统和风系统的输送距离。
5.11.3 铁路客站站房主要功能区应充分利用天然采光。天然采光系数面积比不宜小于60%,并应按式(5.11.3)计算:

5.11.4 铁路客站站房主要功能区应利用自然通风降温,并可设置机械排风装置加强自然补风。自然通风开口面积与地面面积比值宜符合表5.11.4规定:

5.11.5 除严寒、寒冷地区外,铁路客站站房主要日照方向的外窗(包括透光幕墙)均应采取遮阳措施。当采取外遮阳措施时,应符合下列规定:
1 东西向宜设置活动外遮阳装置,南向宜设置水平外遮阳装置。
2 外遮阳装置应兼顾通风及冬季日照。
5.11.6 铁路客站宜采用清洁能源,主要建筑材料宜就地取材。
5.11.7 铁路客站站房外墙保温宜采用外保温系统,并应采用安全可靠、技术成熟的保温隔热材料与构造措施。外墙热桥部位的设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。
5.11.8 设置空气调节、供暖系统的铁路客站站房主要出入口应设置门斗或双层门。门斗、双层门数量与外门数量比值宜符合表5.11.8规定:

5.11.9 铁路客站站房外门、外窗的气密性应符合现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的相关规定。
5.11.10 铁路客站站房主要出入口采用全玻璃幕墙时,全玻璃幕墙中非中空玻璃面积不应大于同一立面透光面积(门窗和玻璃幕墙)的15%,且加权计算所得平均传热系数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的要求。
条文说明
5.11.2 在铁路客站站房设计中冷热源和风系统动力机房的位置位于或靠近冷热负荷中心,可以有效减少输送能耗。
5.11.3 本条中主要功能区指铁路客站站房内除室内交通、卫浴、设备用房等之外的主要使用区域。天然采光不能满足照明要求的场所,可采用导光、反光等装置将自然光引入室内。为充分利用天然采光以降低照明能耗,本条结合铁路客站站房采光现状,并参考《绿色铁路客站评价标准》TB/T 10429-2014第5.2.3条确定了天然采光系数达标面积比计算公式。
5.11.4 铁路客站站房内部一般人员密度大,空气的流动,特别是新鲜空气的流动是保证建筑室内空气质量符合国家有关标准的关键。外窗可开启面积过小会严重影响室内自然通风效果。为有效利用自然通风,减少空气调节设备运行时间,铁路客站主要功能空间需保证足够的外窗可开启面积。在过渡季节和冬、夏季的某些时段,开启外窗通风可获得良好的热舒适性。
本条表中的数据是参考《绿色铁路客站评价标准》TB/T10429-2014第5.1.5条有关要求确定的。
5.11.5 通过外窗透光部分进入室内的热量是造成夏季室温过高,从而使空气调节能耗上升的主要原因。为了节约能源,需要对窗口和透光幕墙采取遮阳措施。
遮阳设计需要根据地区气候特点、房间使用要求以及窗口朝向进行设计。遮阳装置可以设置成永久性或临时性,也可以采用各种热反射玻璃、镀膜玻璃、阳光控制膜、低发射率膜玻璃等。
5.11.7 由于内保温构造中,冷桥影响不易完全避免,且由于主墙体部位传热与内保温层部分传热性能差异,主墙体内表面温差变动较大,墙体容易出现裂缝,对围护结构的耐久性及防水性能产生不利影响,因此优先采用外保温系统。外墙热桥部位如外墙圈梁、构造柱、窗过梁、挑檐、雨罩、女儿墙和装饰线等部位的传热系数远大于主体部位的传热系数,会形成热流密集的通道。因此,对这些热工性能薄弱的环节,要采用相应的保温措施,防止冬季供暖期间热桥内表面温度低于室内露点温度,产生结露,造成材料受潮、长霉,影响室内环境。
5.11.8 本条中主要出入口指售票厅出入口、候车厅出入口、旅客主要进站口、出站口。铁路客站客流较大,主要出入口开启时间较长,通常不关闭,因此产生较大无组织渗风。无组织渗风会加大空气调节和供暖系统能耗。在出入口设置门斗或双层门从而减小无组织渗风,在节能的同时也提高了门厅的热舒适性。
表5.11.8中的数据是参考《绿色铁路客站评价标准》TB/T10429-2014中第5.1.6条有关要求确定。
5.11.10 本条参照《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015相关规定编制而成。近年来铁路客站站房采用全玻璃幕墙的情况越来越多,出入口部位幕墙难以全部采用中空玻璃。为了保证围护结构的热工性能,需对非中空玻璃面积加以控制。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.10 建筑幕墙与金属屋面
- 下一节:5.12 口岸站