铁路旅客车站设计规范 TB10100-2018(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

5.4 售票用房

5.4.1 售票用房应由售票厅、售票室、票据库、办公室等组成。中型及以上铁路客站应设进款室,特大型、大型铁路客站应设总账室。
5.4.2 售票用房应符合下列规定:
    1 特大型、大型铁路客站售票用房应设置在铁路客站站房进站口附近,中型、小型铁路客站售票用房可设置在铁路客站站房候车区附近。
    2 铁路客站可根据需要设置自动售(取)票机,必要时可设置独立的自动售(取)票厅。
    3 售票厅应设置公安制证窗口。
    4 售票办公区内应设置售票人员专用厕所。
5.4.3 售票窗口数量应根据窗口售票设备数量确定,且每个售票厅宜预留1~2个售票窗口。
5.4.4 售票窗口应符合下列规定:
    1 相邻售票窗口的中心距宜为1.6m,靠墙售票窗口中心距墙边不应小于1.2m。
    2 售票窗台面至售票厅地面的高度应为1.0m。
    3 无障碍售票窗口设置应符合本规范第12.0.6条的规定。
5.4.5 售票厅内自动售(取)票机应集中设置,并宜采用嵌入式安装,其设置空间应满足旅客排队购票和维护要求。
5.4.6 售票厅进深,特大型站不宜小于13m,大型站不宜小于11m,中、小型站不宜小于9m。
5.4.7 售票室应符合下列规定:
    1 每个售票窗口使用面积不应小于6㎡。
    2 售票室使用面积不应小于14㎡。
    3 售票室与公共区之间不应设门。
    4 售票室内除无障碍售票窗口工作区域外,其余地面宜高出售票厅地面0.2m,并应采用防静电架空地板。
    5 售票室应设置防盗设施。
5.4.8 票据库应符合下列规定:
    1 中型和小型铁路客站票据库使用面积不宜小于15㎡,特大型、大型铁路客站每处售票用房应设置一间不小于30㎡的票据库。
    2 票据库应有防潮、防鼠、防盗和报警措施。

条文说明
5.4.1 结合对北京、上海、成都、太原、郑州铁路局和广铁(集团)公司等铁路单位的调研,本条修订了中小型铁路客站售票厅、办公室、票据库的设置条件,以改善售票工作环境,提高效率。由于目前网络售票和市内代售业务的发展,取消了原条文中的订送票室和微机室。
5.4.2 根据实名制验票的客运管理模式,本条增加了在售票处设置公安制证窗口的要求。
    在售票办公区内设置售票人员专用厕所主要是考虑安全因素。
5.4.3 由于售票窗口后期改造难度很大,随着建筑定型,预留1~2个售票窗口可以比较灵活地调整售票窗口数量,以满足购票需求。
5.4.6 按特大型、大型、中小型铁路客站每个售票口前排队人数分别按20人、15人、10人计,每人所需进深为0.45m,并留有4m宽的通道,售票厅进深取整数计算如下:
    特大型铁路客站:20x0.45+4=13m。
    大型铁路客站:15x0.45+4≈11m。
    中、小型铁路客站:10x0.45+4≈9m。
5.4.7 售票室最小使用面积主要由其进深确定。室内除布置售票台、通道外,还要放置办公桌椅等。所以,其进深一般不小于3.3m;按售票窗口宽1.6m计算,本条规定其最小使用面积为每窗口6㎡。
    设置两个及以上售票口的售票室,室内除办公桌椅外还常设有票据柜。所以,本条规定其最小使用面积为14㎡。
    售票室是专门为旅客办理乘车票据的地方,现金及有价证券较多,为避免外来干扰,并确保室内安全,规定了售票室与公共区之间不应设门。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475