铁路旅客车站设计规范 TB10100-2018(2024年版)
5.1 一般规定
5.1.1 铁路客站站房内应按功能分为公共区、办公区和设备区,其设计应符合下列规定:
1 公共区宜采用开敞空间布局,旅客流线应顺畅、有序。公共区的安全疏散必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
2 办公区宜集中设置,并应设置与公共区联系的通道。
3 设备区宜远离公共区集中设置,并宜利用建筑空间。
5.1.2 铁路客站旅客流线设计应符合下列规定:
1 大型、特大型铁路客站旅客进站流线、出站流线和换乘流线应相对独立设置,中型铁路客站宜相对独立设置,小型铁路客站可合并设置。
2 旅客进站流线可按购票、实名制验票、安检、候车、进站检票等作业环节进行设计。
3 旅客出站流线上应设置出站检票设施。
4 旅客中转换乘流线宜按站内换乘进行设计。
5.1.3 铁路客站进站、出站通道和换乘通道及楼梯宽度除应满足旅客高峰通过能力的需要外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。
5.1.4 线侧式铁路客站站房的进深应满足旅客进站作业要求。
5.1.5 办理行包、高铁快运的铁路客站应根据需要设置相应的用房、场地及配套设施,并应方便旅客办理行包、高铁快运业务。行包、高铁快运货物流线宜与旅客流线分开设置。高铁快运用房面积应根据高铁快运作业需求和客站规模等因素综合确定。
5.1.5 办理行包、高铁快运的铁路客站应根据需要设置相应的用房、场地及配套设施,并应方便旅客办理行包、高铁快运业务。行包、高铁快运货物流线宜与旅客流线分开设置。高铁快运用房面积应根据高铁快运作业需求和客站规模等因素综合确定。
5.1.6 办理行包、快运的铁路客站应设置相应的库房、场地及配套设施,并应方便旅客办理行包、快运业务。行包、快运货物流线应与旅客流线分开设置。
5.1.7 铁路客站站房检修设施应满足建筑物检查、维护的要求并保证作业安全。当采用移动检修设备时,应预留通行条件、作业空间及地面荷载条件。
5.1.8 铁路客站站房设计应积极推广采用BIM技术搭建整体建筑信息模型,优化建筑功能,并进行专业协同设计,增强相关专业间的协调配合与系统优化。
条文说明
5.1.1 铁路客站是一个多功能集成的综合系统,铁路客运效率和服务质量往往取决于组成综合系统的各功能区间的协同工作。铁路客站站房内按使用功能划分区域,目的在于根据站房功能要求,对各功能区的系统方案、设备选型、运营管理方式等统一规划,通过各功能区间的有效配合,处理好局部与整体的关系。
公共区为向旅客开放使用的区域,进站、出站集散厅,候车区(厅、室),售票厅,行包托运厅、提取厅,旅客服务设施(问讯、查询、邮电、商业、厕所)以及进站通廊等属于公共区。公共区内还可以按“已检票”和“未检票”划分为付费区和非付费区。
办公区由行政管理、客运作业及附属用房组成,担负着站内的运营与管理。
设备区主要包括给水排水、供暖通风和空气调节、电力、通信、信号、信息设备及其用房。
5.1.2 铁路客运的特点是瞬时旅客流量大,特别是一些规模较大的中型铁路客站和大型、特大型铁路客站,其流线设计尤为重要。因此,在流线设计上要求采用进站、出站、换乘分流,避免流线交叉产生混乱,以保证旅客安全和提高铁路客站运行和管理效率。同时,旅客流线设计还要适应铁路运营管理模式的变化和调整。如一些城际铁路采取先检票后候车的作业模式;又如在一些小型铁路客站设计中,为提高使用效率采取了旅客进、出站合流设计。
随着全国铁路网的逐步完善,在很多铁路枢纽站产生了不同列车间中转换乘的需求。为体现以人为本的原则,中转换乘需在站内组织完成,即在付费区换乘,避免在中转换乘流线上设置出站、安检等作业环节。
5.1.3 旅客高峰通过能力一般通过现场数据采集和客流模拟软件分析确定,说明表5.1.3为铁路客站各主要部位目前通常采用的数据。
5.1.3 旅客高峰通过能力一般通过现场数据采集和客流模拟软件分析确定,说明表5.1.3为铁路客站各主要部位目前通常采用的数据。

5.1.4 旅客进站作业包括实名制验票、安检、候车、进站检票等环节,对于线侧式车站来说,站房应具有足够的进深来满足作业需求。尤其是中小站,受到占地面积和建筑规模的影响,站房进深长度受到限制。对于具体工程,还要结合设备布置、旅客排队方向等综合确定。
5.1.5 近年来,由于运输发展需要,各铁路客站不同程度地开展了行包、高铁快运业务,探索铁路物流的新模式。为满足行包、高铁快运业务发展需要,铁路客站可以根据需求设置和预留库房、场地以及物流通道和安检设施等。
通过调研部分已经投入运营的客站,其高铁快运用房面积情况详见说明表5.1.5:
5.1.5 近年来,由于运输发展需要,各铁路客站不同程度地开展了行包、高铁快运业务,探索铁路物流的新模式。为满足行包、高铁快运业务发展需要,铁路客站可以根据需求设置和预留库房、场地以及物流通道和安检设施等。
通过调研部分已经投入运营的客站,其高铁快运用房面积情况详见说明表5.1.5:

由上表数据统计分析,北京丰台、兰州西、北京朝阳、太原南等9座客站高铁快运用房面积满足目前作业需求,但除北京朝阳、太原南、天津西和北京清河等4座客站外,其它5座客站尚缺少未来业务发展空间;北京南、上海虹桥、杭州东、合肥南等15座客站的高铁快运用房面积不能满足目前作业需求,且严重缺少未来业务发展空间,制约了高铁快运业务的发展。综合考虑高铁快运实际作业需求和未来业务发展空间要求,高铁快运用房面积参考值为特大型客站1200㎡~1800㎡,大型客站400㎡~800㎡,中型客站150㎡~300㎡。
5.1.6 近年来,由于运输发展需要,各铁路客站不同程度地开展了行包、快运业务,探索铁路物流的新模式。为满足行包、快运业务发展需求,铁路客站可以根据需求设置和预留库房、场地以及物流通道和安检设施等。
5.1.7 铁路客站检修维护设施包括检修通道、马道、爬梯、安全绳挂钩以及登高车、吊篮等移动设备。移动设备一般具有体量高大、荷载大的特点。因此,在高架候车厅和站台等部位采用移动设备进行检修,需预留设备进出通道,并在地面设计中充分考虑设备荷载,以避免地面破损。
5.1.8 在站房设计中,应用BIM技术搭建全专业的整体建筑信息模型,可以通过对不同的建筑方案进行性能分析、模拟、比较,优化建筑功能,提高设计品质;应用BIM技术进行三维协同设计,增强设计的可视化、精细化,检查建筑、结构、设备、管线之间的冲突情况,增强各专业间的协调配合与系统优化,减少“差、错、漏、碰”等错误的发生。BIM模型还可用于指导施工,提高施工质量和施工效率。
