城镇燃气工程智能化技术规范 CJJ/T268-2017
4.2 基础数据
4.2.1 城镇燃气供应系统基础数据的建设应满足信息化和智能化的要求,并应符合下列规定:
1 数据对象应覆盖城镇燃气供应系统的气源、输配及应用;
2 设备设施的数据内容应包含空间拓扑关系数据、属性数据、过程管理数据、运行工况数据;
3 供气工艺系统的分类应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。
4.2.2 城镇燃气供应系统设备设施的空间拓扑关系数据宜以地理信息系统为基础构建,并应符合现行行业标准《城市基础地理信息系统技术规范》CJJ100的有关规定。
4.2.3 城镇燃气供应系统设备设施的属性数据应覆盖全生命周期。
4.2.4 城镇燃气供应系统设备设施的过程管理数据应包括运行巡检、生产作业的计划和执行记录、事件日志等,并应符合下列规定:
1 过程管理的数据保留时间应大于5年;条件许可时,宜长期保存;
2 过程管理的数据内容应含有时间或时间段标签。
4.2.5 运行工况数据应包括下列内容:
1 燃气的组分、流量、压力、温度、热值、加臭数据,门站、特殊客户的用气工况数据;
2 辅助设施工况数据。
条文说明
4.2.1 本规范的基础数据是指末端采集的城镇燃气供应系统的原始数据,是没有经过应用分析和处理的数据。比如,由监测传感器采集的站点运行工况数据、由人员录入的设备属性数据和过程管理数据等。这些数据是信息化和智能化应用开发的必要基础。
数据对象包括城镇燃气供应系统的设备设施、作业报表、故障报警、事故、运行人员、运行管理单位等,即可由一组属性来定义的对象。
数据内容是描述数据对象的一组数据,比如某调压器可以是一个数据对象,用数字来描述该调压器,需包含该对象的空间拓扑关系数据、属性数据、过程管理数据、运行工况数据等,参见本规范第4.2.2条~第4.2.5条的条文及条文说明。
供气工艺系统的分类指不同压力、不同气源等,比如管道压力级制及设备设施类别的划分。
4.2.2 空间拓扑关系描述的是基本的空间目标点、线、面之间的邻接、关联和包含关系。
4.2.3 设备设施的属性数据,包括设备设施的生产厂家、技术参数、设备材质、使用年限、维护记录及评价结果等。全生命周期包括规划设计、建设、运行、报废的全过程。至少包括以下数据信息:材料数据,测试数据,出厂数据,备件数据,维护信息。
4.2.4 过程概念是现代组织管理最基本的概念之一,在ISO 9000:2000中,过程的定义为:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
燃气设备设施的过程管理包含运行巡检工作、生产作业等。过程管理数据则包含运行巡检计划、生产作业计划、巡检率等。运行巡检计划是对不同类型的设备设施制定相应的日常巡视保养周期以及巡检保养的具体工作内容。设备设施运行巡视保养人员应根据巡检计划在规定的巡视周期内完成巡视保养工作,并在现场记录管线及附属设施的状态和运行数据。管理者收集现场采集的管线及设施的运行状态和运行数据,安排对设备设施的维护保养,并对设备设施状态的变更在台帐中予以更新。通过以上数据的积累和数据挖掘为设备设施的更新、选型作辅助决策。通过应用无线网络传输技术、地理信息技术、北斗卫星定位技术和智能终端等技术,可以建立一套设备设施智能巡查系统。比如,可以建立起一套管网巡查工作实时跟踪、记录、监管的运行体系、精细化设备设施信息管理的信息库和以数据说话的巡查管理绩效考核体系。过程管理数据应由专业的管理系统实现,但应给出与其他智能应用相关的应用或数据接口。
4.2.5 企业应根据发展需求和经济条件逐步实现对燃气供应系统的全方位数字化,可首先对重要站点实施工况监测,比如高中压管道、厂/场站、大客户用气设备等,高中压系统包括管网系统和独立厂/场站系统,如汽车加气站等。
特殊客户指对燃气中某些组分含量有适应要求的发电、车用气设备等。
目录
上节
下节
条文说明