6.6 给水排水

6.6.1 建筑给水排水设计与施工应符合GB 50015和GB 50242中的相关规定。
6.6.2 建筑给水排水监控系统的设计应实现水泵节能控制、系统应急控制、水泵累计运行时间控制和设备远程控制;应能对污水、洗涤用水和雨/雪水进行管理和控制。
6.6.3 建筑给水排水监控系统宜设置给水管网漏损监测功能。
6.6.4 建筑给水排水监控系统应具备与上级管理系统连接的标准接口和开放协议。