既有建筑节能改造智能化技术要求 GB/T39583-2020
返 回
变小
变大
底 色

5.6 给水排水

5.6.1 建筑给水排水的诊断应包括下列内容:
    a)给水管网压力是否符合GB 50282和GB 50555的相关规定及压力控制状况;
    b)给水排水信息监控情况,包括:水泵的启停、报警、手/自动、启停控制、水流开关、管网给水压力、水位等;
    c)给水分项计量是否符合现行国家相关标准的规定,计量仪表的数据远传功能。
5.6.2 建筑给水排水诊断应按以下步骤:
    a)通过查阅竣工图和现场核查,判断给水管网压力是否符合GB 50282和GB 50555中的相关规定,并核查给水压力控制是否合理;
    b)对给水方式监控情况进行核查和测试,判断其是否满足现行国家相关标准规定,其核查和测试内容见附录A的表A.2;
    c)对排水方式监控情况进行核查和测试,内容包括:排水泵启停、故障报警、手/自动状态和启停控制,水流开关状态,集水坑水位状态等;
    d)现场核查给水排水监控功能及与上级管理系统连接的标准接口和开放协议,分析系统运行状况、运行控制策略及存在的问题,判断现有监控系统能否满足智能化管理水平、改造的必要性与可行性;
    e)查看给水排水分项计量及与上级管理系统连接的标准接口和开放协议情况,分析计量数据的准确性及给水排水系统能耗水平,判断其现状能否满足智能化节能运行与监测要求、改造的必要性与可行性;
    f)根据诊断结果,分析给水排水系统的节能潜力,提出提高给水排水运行效率的智能化改造技术建议与方案。
 