热泵型新风环境控制一体机 GB/T40438-2021
7.3 启动和运转
7.3.1 调整输入电压为额定电压的90%,在额定风量或额定转速下启动,分别在各种运行模式下,稳定运转10min后,切断电源,停止运转,反复进行3次,检查零部件有无松动、杂音和过热等异常现象。
7.3.2 在额定电压下启动环控机,分别在各种运行模式下,以最大风速下稳定运行,检查零部件有无松动、杂音和过热等异常现象。
目录
上节
下节
- 上一节:7.2 外观
- 下一节:7.4 热泵系统密封性